微信用户求助:电流互感器变比是2000比5怎么算电表的度数?
电流互感器变比是2000/5=400倍
总电度:5×400=2000度。
2000/5A的电流互感器在二次电流表读出来的电流大小再乘以400(2000/5)就是实际一次流过的电流。
如果还有电压互感器那就还要考虑电压互感器的变比,假如是10KV的电网,电压互感器为10/0.1KV,电流互感器为2000/5A,那么在你的电能表显示你用了一度电时,实际用的还要乘以电压、电流互感器的变比1*400*100(10/0.1KV)
你的电表位5度电,如果只用了电流互感器那么就乘以电流互感器的变比,假如还有电压互感器,那就要再乘以电压互感器的变比。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-8-16 18:33:50 | 只看该作者
互感器的倍率就是互感器的变比,电流互感器指变流比,电压互感器指变压比。

电流互感器二次侧电流通常为5A或1A。

电压互感器二次侧电压为100V。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-8-16 19:13:03 | 只看该作者
学习了,原来还以为只和电流互感器有关,没想到还要考虑电压互感器。