微信用户求助:电流互感器变比是2000比5怎么算电表的度数?
电流互感器变比是2000/5=400倍
总电度:5×400=2000度。
2000/5A的电流互感器在二次电流表读出来的电流大小再乘以400(2000/5)就是实际一次流过的电流。
如果还有电压互感器那就还要考虑电压互感器的变比,假如是10KV的电网,电压互感器为10/0.1KV,电流互感器为2000/5A,那么在你的电能表显示你用了一度电时,实际用的还要乘以电压、电流互感器的变比1*400*100(10/0.1KV)
你的电表位5度电,如果只用了电流互感器那么就乘以电流互感器的变比,假如还有电压互感器,那就要再乘以电压互感器的变比。
|
|