电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3050|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器电位器调节频率后,慢慢地才有反应,是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-16 15:00:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变频器电位器调节频率后,慢慢地才有反应,是怎么回事?
变频器外接端子上接的电位器是一种模拟量输入直流电压信号,由内部芯片进行转换后来改变逆变器的频率的;调节电位器只能够改变模拟量的电压(0~10V),由内部处理器转换而改变输出频率,它不能够直接改变频率。
变频器外部端子控制的电位器一般要求为碳膜电阻器或线绕电位器,电阻值在0~5KΩ之间可变,其电阻值为线性关系;简单地说,调到中间位置,为阻值的1/2,再调1/2处调,则为总阻值的1/4。虽然变频器种类多,但采用外部端子调速控制电位器,都是模拟量控制方式。见下图所示。
变频器电位器调节频率后,慢慢地才有反应,是怎么回事?
出现电位器调节后频率慢慢上升这种现象,一般有两种;
①电位器内部由于长期使用,接触空气湿度后里面的碳膜电阻或线绕电阻表面的动接触点氧化严重,而造成接触不良现象产生的。
此时,可以用万用表的直流电压档位来进行检查;万用表的黑表笔接变频器端子接口的GND,红表笔接端子口上的10V,看电压是否为DC10V;如果直流电压正常,再将红表笔插入端子口的信号电压输入端的AI1位置,看一看调节电位器时直流电压变化的情况是否稳,并且为线性值。
如果此时测量的直流电压值变化并有波动,则说明电位器内部氧化了;可以用酒精对它进行清洗,对磨损严重的电位器则予以更换即可。
下图为汇川380矢量变频器采用模拟量控制给定与设定值对应关系图。
变频器电位器调节频率后,慢慢地才有反应,是怎么回事?
这种方式为,AI1电压型输入接电位器作为频率源时,2V~10V对应频率为10Hz~50Hz;如果外接电位器为正常,那么可以进入三级菜单看一看其变频器的以下功能码是否改动过,不是原来的出厂默认值了。例如;F4-13=0.00V、F4-14=0.0%、F4-15=10V、F4-16=100%、F4-17=0.1s。
另外看频率特性设置F4-33的AI1曲线选择与F4-13~F4-17 AI1给定与设定值对应关系是否为上图所示的曲线;接下来再看一看变频器的频率源选择F0-03和F0-07的选择是否正确。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 01:25

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表