电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4334|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

造成变频器三相输出不平衡的原因及维修方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-10 08:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

变频器负载正常情况下,造成变频器三相输出不平衡主要可分为两种情况:

(1)电机出现抖动。用万用表测其三相输出电压是否平衡,如不平衡一般是IGBT模块损坏。变频器IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏,其次驱动电路故障也会导致驱动波形失真。应查找相应的光耦、晶体管、稳压管、电解电容元器件

(2)变频器操作面板显示输出缺相或报三相负载不平衡。可以通过万用表测量U、V、W对P之间的电压比较,变频器维修时可查找出哪相电压不一致,使用示波器和万用表进一步确认导致这路驱动电压和驱动信号波形不正常的原因。

变频器三相输出不平衡故障的步骤是:先检查六路驱动电路电压是否正常,如哪路电压不正常。再检查相关的电解电容、光耦等是否正常。最后用示波器检查六路波形是否符合技术要求,六路波形一致则三相输出不平衡问题也就解决了。

(1)考虑到推挽式输出触发电路中的电解电容一直处在脉冲高频的工作环境下,其工作条件较正常状态特殊,与正常情况相比工作寿命更短。再者电容性能异常引起波形失真的几率较高,在变频器维修三相输出平衡时为了更有把握,可以把所有起平滑作用的电容全部更换。

(2)当逆变模块损坏时,驱动信号电路、驱动电源也会出现不同程度的损坏。先需确定驱动电路能正常输出六路脉冲信号后,再更换逆变模块。

(3)建议用示波器检查有关IGBT的驱动波形。这种变频器维修方法也是最直观检查IGBT逆变工作是否正常的手段,波形正常,则输出必平衡。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 13:46

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表