一般在热继电器的下面有调节螺杆,上面有明确的电流刻度。在按电机的额定电流调整就可以的了。还要注意,调整的电流值应该是电机的最大安全工作电流,否则保护作用不明显。
1、热继电器整定电流调整到电动机额定电流的1-1.15倍。热继电器的热元件具有热惯性,在过载电流的作用下,热继电器触点的动作需要一段时间。这就是热继电器的保护特性。因此,电动机运行中允许合理过载。
2、基于保护特性,热元件的整定电流通常整定到与电动机的额定电流相等。但如电动机拖动的是冲击性负载,或启动时间较长,或被拖动的设备不允许停车时,可调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
3、热继电器的工作原理是首先要将热继电器串接在主回路里,常闭触头串接在控制回路,电动机过载时,流过电阻丝的电流超过热继电器的整定电流,电阻丝发热,双金属片受热膨胀。
4、由于热系数不一样,会使双金属片弯曲带动传动机构动作,常闭点断开,控制回路断电,接触器线圈失电接触器切断电动机的电源。实现保护,由主回路没有电,电阻丝不在发热,双金属片冷却复位,常闭触点闭合,电动机又可以起动。
扩展资料:
1、热继电器动作后复位要一定的时间,自动复位时间应在5分钟内完成,手动复位要在2分钟后才能按下复位按钮。
2、当发生短路故障后,要检查热元件和双金属片是否变形,如有不正常情况,应及时调整,但不能将元件拆下。
3、使用中的热继电器每周应检查一次,具体内容是:热继电器有无过热、异味及放电现象,各部件螺丝有无松动,脱落及解除不良,表面有无破损及清洁与否。
4、使用中的热继电器每年应检修一次,具体内容是:清扫卫生,查修零部件,测试绝缘电阻应大于1兆欧,通电校验。经校验过的热继电器,除了接线螺钉之外,其它螺钉不要随便行动。
5、更换热继电器时,新安装的热继电器必须符合原来的规格与要求。
6、定期检查各接线电有无松动,在检修过程中绝不能折弯双金属片。
7、热继电器的工作原理是电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。 |
|