NPN型和PNP型传感器有何不同?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-23 10:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NPN型和PNP型传感器有何不同?
例如NPN型集电极开路输出电路中有开关管VT,其输出端OUT是通过开关管VT和电源0V相连,当主电路有触发信号时,开关管就饱和导通,即输出端OUT和电源0V相通。 例如PNP型集电极开路输出电路中也有开关管VT,其输出电路OUT是通过开关管VT和电源+V相连,当主电路有触发信号时,开关管就饱和导通,即输出端OUT和电源+V相通。
由上述可知NPN型和PNP型传感器,前者是低电平输出(0V),后者是高电平输出(+V)。
平时plc连接近开关时,虽然只是简单的接线,但具体使用还需分清NPN型和PNP型传感器的接近开关。我们用的PLC分欧系和日系,欧系的PLC的开关量模块多为源型输入电路,而日系PLC的开关量模块多为漏型输入电路。
因此,源型输入电路其实从开关量模块接线端子来看,由于有输入端子和公共端子。对于源型输入电路,其实电流是从公共端子流出然后从输入端子流进。漏型输入电路的开关量模块接线端子也有公共端和输入端,对于漏型输入电路,其实电流是从输入端子流出,从公共端子流进。
于是,PLC的开关量模块连接接近开关时,用的是日系如三菱、欧姆龙等PLC,它的开关量模块输入端子是电流流出,应该接低电平输出接近开关,即NPN型传感器。用的是欧系如西门子等PLC,它的开关量模块输入端是电流流进,应该接高电平输出接近开关,即PNP型传感器。总而言之,看PLC的开关量模块输入端的电流是从其流进还是流出,从而来选用那种接近开关相连接。