零线接地火有电,氖气发光是火线, 氖管电阻一百万。 手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。 触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。 火线零线并排走,插座电器并联接。 三孔插座上接地,两孔插座右接火。 电灯开关接火线,零线直接进灯座。 保险要和火线连,三脚插头接外壳。 单相插座有多种,常分两孔和三孔。 两孔并排分左右,三孔组成品字形。 接线孔旁标字母,L为火N为零。 三孔之中还有E,表示接地在正中。 面对插座定方向,各孔接线有规定。 左接零线右接火,保护地线接正中。
三相接法有两种,一个三角一个星。 角接三相围一圈,三个顶点三相线。 星接三尾联一点,联点叫做中性点。 三首引出三相线,中点出线中性线。 相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。 星接可出两种线,三相三线和四线。 三相三线无零线,三相四线有零线。 图 三相四线的由来
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。 导线另端放水中,仪表E端照此办, 慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。 查找断点在何处,使用仪器DG3, 单相交流接一头,仪器贴附地埋线, 从头到尾慢移动,仪灯发光线未断, 若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。 装设接地线应遵循的顺序:先将接地极棒插入地面以下0.6m,后挂导体端。 对同杆塔多层 电力线路检修时,接地线的装设应先低压后高压,先下层后上层,先近端后远端。接地线的拆除与此相反。 装设接地线必须先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或未接地的导线。 图 携带型接地线
接线看图方法口诀原理图,接线图, 电路图是 电工在日常工作中经常要接触到的,所以电工必须学会看图。看电路图和接线图有个原则:从上到下,从左到右。 接线原理详细看,万千资料记心间。 标题栏,元件表,读说明,图形号, 主电路,要看详,副电路,不能忘, 从上到下有顺序,从左至右不漏项。 能量径,信息流,各表图,要了解, 分析电源到负载,二次回路信号线。 材料表,施工书,总要求,目录号, 图样说明看详细,识图重点便明了。 看原理,分主副,交直流,细分清, 先看电源各回路,保护测量控制清。 安装图,照主副,经线路,到负载, 不忘电源一段段,元件连接按序看。 展开图,识读时,据原理,在回路, 电器元件功能键,分别画在线路间。 平面图,剖面图,看土建,看管道, 连接线,传信息,示逻辑,连功能, 多线表示虽麻烦,直观详细易辨明。 单线法,也简单,示三相,要对称, 明暗敷,粗细线,加文字,画斜线, 标注导线各型号,宽厚截面标中间。 十字形,连T形,导线交,连不连, 就看中心小圆点,明明白白好分辨。 绝缘线,要标记,从属端,独立线, 组合标记功能键,相位保护极性间。 集中表示简单图,分开表示展开图。 工作态,画正常,接触点,方向致, 左开右闭是规定,下开上闭要记牢! 整定值,数据号,在附件,标记好, 注释标志要清晰,端子图形小句号。 |