|
现在信息化技术飞速发展,很多工业领域的企业面临安全生产及经营形势的需要,就要为各类信息系统提供优质电源,保证系统设数据及硬件设备的安全。也就是说,系统突然发生断电要持续工作,因此必须配ups电源。
UPS电源的工作原理;首先市电经过其输入滤波器,然后把市电中的尖峰脉冲、高频电磁干扰、射频干扰等吸收和抑制处理。1、然后就是将吸收和抑制处理的交流电送到有功率因素校正的整流器输入端进行整流处理,2、把吸收和抑制处理的交流电送到它的同步锁相电路,目的是提取同步信号,以便于市电突然停掉其逆变器可将蓄电池组的直流电进行瞬时同步逆变。3、把吸收和抑制处理的市电送到充电器对UPS的蓄电池组进行浮充式充电。4、把吸收和抑制处理的交流电直接送到交流旁路供电通道馈送到切换开关的常闭触点上。综上所述,其实市电通过UPS电源的输入滤波器把射频干扰、高频电磁干扰、尖峰脉冲等干扰进行吸收和抑制处理后,是以四路分别进行处理的。
UPS电源运行方式主要有双机并列、双机分列、主从串联三种运行方式。
双机并列运行方式;就是两台UPS电源分别通过断路器并联至母线,然后向设备供电。正常情况是分别承担一半的总负载容量,假如其中一台出现异常那由另外一台全部承担。虽然可靠性有所提高,但是容易出现环流、存在单一路径、维护管理风险大,而且技术复杂,总得来说就是缺点多于优点。主从串联运行方式;将一台UPS电源作为另外一台UPS电源的静态旁路输入,然后再连接到母线为设备供电。正常情况下作为输入哪台UPS电源是空载运行状态,只有连接到母线的这台UPS电源才向负载供电,而且它的静态旁路开关是关闭的。只有当连接母线这台UPS电源出现异常,它的静态旁路开关打开,那么另外一台UPS电源就向负载供电。双机分列运行方式;其与双机并联运行方式差不多,只是在前端加静态开关。只要任意一台出现异常,静态开关就会切换到另外一台为设备供电。相比于双机并列运行方式而言,不会有环流产生,而且单一节点消除,维护起来也更加方便。
综上所述,区分它们的运行方式也好区分。如果两台UPS电源,一台作为另一台的输入,这种运行方式是双机主从串联运行方式。如果两台UPS电源以并列的方式接到母线上,为双机并列运行方式。双机分列运行方式只是在前端加了静态开关,只要其中一台出现异常,就会以极短时间切换至另外一台UPS电源为设备供电。
|
|