根据以下材料回答下题:
某风力发电厂,一期装设单机容量1800kW的风力发电机组27台,每台经箱式变升压到35kV,每台箱式变容量为2000kVA,每9台箱式变采用1回35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线,再经升压变压器升至110kV计入系统,其电气主接线如图。
447、已知每一回35kV集电线路上接有9台2000kVA的箱式变压器,其集电线路短路时的热效应为1067kA2S,铜芯电缆的热稳定系数为115,电缆在土壤中敷设时,综合校正系数为1,请判断下列哪种规格的电缆既满足载流量又满足热稳定要求?( )
三芯交联聚乙烯绝缘铜芯电缆在空气中(25℃)长期允许载流量A.
注:缆芯工作温度+80℃,周围环境温度+25℃。
A.3×95m㎡
B.3×120m㎡
C.3×150m㎡
D.3×185m㎡
解答:依据《电力工程电气设计手册》电气一次部分,333页
公式8-1和232页表6-3
Ixu>Ig=9*2000/√3*35=296.9A
根据题目给出的表:三芯交联聚乙烯绝缘铜芯电缆在空气中(25℃)长期允许载流量A
选3×185m㎡
依据:电力工程电缆设计标准 GB50217-2018
E.1.1 电缆导体允许最小截面应按下列公式确定:
S≥√Q/C=√1067*10^(6)/115=284m㎡
本题正确选项是D
|
|