主变压器和无功补偿装置的间距设计要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-9 09:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某光伏电站安装容量 132MWp,电站以2回220kV 架空线路接入系统,升压站设2 台 150MVA 主变压器和1套无功补偿装置,220kV配电装置和无功补偿装置均采用屋外布置,则主变压器和无功补偿装置的间距不宜小于:
(A)5m
(B)10m
(C)15m
(D)20m

解答:依据 《光伏发电站设计规范》GB50797-2012,表 14.1.4 主变压器和无功补偿装置的间距不宜小于 10m。
本题正确选项是B