电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4445|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

浪涌保护器和空气开关的区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-2 07:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浪涌保护器就是对浪涌产生保护功能的器件。浪涌会在导线之间或导线与地之间产生一个瞬态过电压,虽然时间非常短暂,但是其产生的电压会远超过设备允许工作电压的峰值。因此,浪涌保护器又叫过电压保护器。
空气开关又叫断路器,是低压配电系统中非常重要且集控制与多种保护功能于一身的一种电器。它不仅仅是接通或分断电路这么简单,还能对电路及电气设备发生短路或严重过载及欠压等进行保护,也适用于不频繁启停的负载。自动空气开关,操作安全性高、工作可靠、使用方便、安装简单,在工业及家用也是非常广泛的。
浪涌保护器和空气开关的工作原理
浪涌保护器是在瞬态过电压存在极短时间内,使被保护区域内的所有导电部件之间建立一个等电位。然后通过完备的等电位连接装置且在极短时间内建立一个等电位岛,其对于远处的电位差甚至高达数百千伏特的电压,只要在被保护区域内,因此所有的导电部件都可以视作为接近相等或绝对相等的电位。所以浪涌保护器能把瞬态过电压限制在系统或设备能够承受的范围内,或者把强大的电流泄流入地,使被保护的系统或设备不受到冲击而损坏。
空气开关在电路中无非就是接通或断开和承载额定工作电流,并且在线路或设备发生过载、短路、欠电压等情况进行可靠的保护。
当空气开关所在的线路发生短路或严重过载时如何工作?只要线路存在短路或严重过载时,电流会超过瞬时脱扣整定电流,于是电磁脱扣器就会产生电磁力将衔铁吸合而撞击杠杆,最终使脱口在反弹力的作用下将触头分断从而切断电源。欠压又是如何空气开关工作的呢?电压正常的时候,衔铁是被电磁吸力吸住的,主触点才能闭合,一旦遇到欠压甚至断电,电磁力消失从而衔铁释放使主触点断开从而切断电源。当电压恢复正常时,从新合闸又能工作,从而实现了欠压保护。
浪涌保护器和空气开关的区别
在功能方面,浪涌保护器主要是过电压保护,而空开有短路保护、过载保护、欠压保护,功能是多于浪涌保护器的。在保护对象方面,空开主要是保护用电设备,而浪涌保护器不仅保护电源及用电设备,还可以保护各种精密的仪器仪表及控制系统。在保护原理方面,浪涌保护器主要是把瞬态过电压限制在系统和设备的承受范围之内,或者把强大的电流泄流入地,而空开主要是电流超过其额定电流或欠压自动切断电源,这样来保护线路中的用电设备。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
xx15180104196 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 09:17

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表