本是简单的照明线路检查维护工作 维修人员却误入致命的“坑”内 在没有上来! 才40岁的维修人员 就这样突然触电 意外身亡 这样的悲剧让人痛心! 这样的事故让人反省! 究竟发生了什么? 近日,一则“地坑照明未采用安全电压造成维修人员触电死亡”的案例引起了电工朋友的普遍关注:某单位生产车间机器设备(排水水泵)故障须紧急修复,但机器底地坑离地面3米左右深,且地坑内比较黑暗(照明故障),维修人员急匆匆的下去检查,却误入致命的“坑”内,竟“意外”触电身亡! 现场的一幕幕让人心惊而后怕,也让电工们再次见识了“电击”的可怕:“工友突然发现地坑内没有光亮,叫了几声没有回音,随即下到坑内,用打火机一照,看见他(死者)躺在水泵房坑内,一动不动……同伴们赶到坑内抢救,随即抬出坑外,马上进行抢救,随后送往医院,抢救无效死亡……” 分析事故的原因,让人心惊和心痛:地坑使用的照明不符合低电压的要求:本应为36V以下,却误用220V!维修人员误碰带电照明线路(裸露漏电部位),触电身亡。而事故的矛头直指“地坑照明未采用安全电压”! 或许有人问:安全电压是个啥?我们不是都用220V电压照明,有什么问题吗? 为了更好的解释这个问题,笔者将近期看到的一份资料和电工分:“接触的电压愈高,危险性愈大。虽然规程中规定,导线对地电压为250V的设备,属于低压系统。这种在日常生活和生产中,应用最广泛的电压等级,却是造成危险的可能性最大的,很多触电事故都是发生在这种电压上的。而相关资料和经验证明,当电压在40V以下时,是极少发生触电死亡事故的,因此规定36V以下的电压为安全电压”。 而安规中也进一步明确,“对于接触机会较多的照明灯或移动的灯具,应选用36V安全电压供电”;“在潮湿的情况下,应选用24V,12V甚至更低的电压供电。” 这样看来,低压系统应用最广泛,但并不代表低压系统是安全的,相反,在“特殊的环境”下,这样的电压却是祸害,却是将维修人员引入绝路的“坑”,害人不浅。 各位同仁,这样的“坑”在我们身边是否一直存在?这样的“陷阱”,我们又该如何防范?一是生产区域的所有坑洞照明,应全部改为24V供电,其它需要维修的机械和临时工作场所照明应改为隔离变压器36V变压器供电;二是照明行灯加装防护罩,线缆裸露部分、接头位置认真包裹、防护;三是安装漏电保护装置,并经试验、测试正常,投入运行。四是使用绝缘手套、绝缘垫、绝缘鞋等安全防护器具,保护工作人员 安全操作。总之,通过安全电压加安全防护措施,保护狭小、潮湿、黑暗等“特殊的环境”下作业人员的安全,防止发生触电事件。 对于类似“地坑误触电事件”,各位同仁有什么经验分享,欢迎您的留言! |