    搞自动化的,万用表是首要必备工具。俗话说:工欲善其事,必先利其器。上班20余年,一起因万用表测量数据错误造成的煤气泄漏事故,让我至今心有余悸。
    三年前,在调校高炉炉顶压力变送器的时候,用了一块其它品牌的万用表。调校完毕,车间领导下达了炉顶压力调节投入自动的命令,然而,可怕的事情发生了:10分钟后,高炉煤气管道消音装置处发生爆裂,大量煤气放散。事后调查发现,由于万用表故障,调校的压力变送器严重失准,输出电流信号明显偏低。炉顶顶压投入自动调节后,因压力上不去,调节阀逐渐增大开度,计算机显示压力250KPa,实际压力达到了320KPa,严重超出消音装置设计范围。事后用一块国际知名品牌的万用表与故障万用表对比发现:爆裂时压力变送器输出电流信号已达26mA,而故障万用表显示19.9mA,貌似正常。
    劣质万用表酿成大事故。从那时开始,所有维护车间全部统一了思想,万用表一律更换为国际知名品牌。