电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8187|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

水泵的接触器老烧坏,是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-23 07:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触器老坏,要看是烧触点还是烧线圈了,烧触点当然可能是主回路电流过大,如果烧线圈,往往是控制回路这边电压过高。
容量太小了,这个是最需要考虑的问题了,一般要根据水泵额定电流的1.25倍来放大选型,如果水泵负荷长期比较高,可以实际测量一下水泵的工作电流,根据工作电流的一部来考虑接触器的规格。如果容量选择小了,当然会经常坏的了。
很多小牌子国产的接触器,偷工减料,或者是拿小容量来当大容量卖。或者是一些假货和翻新货,都会让你受伤的,所以如果使用便宜的接触器,至少要放大一倍以上的容量来使用才可能安全。
控制电源电压过高,交流接触器的线圈电压一般都是220伏的,耐压往往都有250伏,一般单相电压很少会超过这个值得,但是也不排除有三相不平衡或者变压器接地不良,引起某相电压某个时间段偏高引起,如果老是烧控制回路线圈,当然要考虑这个问题了,可以安装一些过压保护或者恒压装置来避免。
水泵工作场所比较潮湿,虽然一般接触器抗潮湿的能力都算不错,但是也有个度的,如果是水汽都满天飞那种,的确是容易引起腐蚀甚至短路击穿绝缘等等。这时候可以检查接触器安装的电箱是否密封性能不好了,或者改装一下控制柜的位置,毕竟潮湿的地方,需要考虑漏电和安全问题的,而不光是接触器老烧的问题。
如果水泵房里边还有一些粉尘或者油污,杂质颗粒之类,加上水汽,可能会进入到接触器的磁路里边,引起接触器闭合不好,使用一段时间后会发出嗡嗡声响,引起震动磨损触点,也很容易缩短使用寿命。
控制回路的电压如果不稳定,或者是控制接触器线圈还有另外的小继电器,继电器触点接触不好,这样都会引起控制回路电压波动厉害,造成接触器触点处于结合不良的状态,引起触点间的阻值过大,造成接触器发热而烧坏。
水泵电机如果三相不平衡,某相电流偏大,而接触器选型又没有考虑到多余的裕量,使用一段时间后同样会过热烧坏。
机械方面,比如泵本身是否有卡滞等问题,或者电机轴承磨损了,或者电机转子碰地了,阻力变大而引起电机电流超过额定电流。电流大的问题,都可以通过钳表测量出来的。
接线上也要留意,比如线头松了,或者线耳腐蚀氧化,没有接触好,或者空气开关有一相触头老化,都会引起接触的地方发热,而且三相不平衡,不排除这些因素引起接触器寿命短。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-5-23 09:03:30 | 只看该作者
交流接触器常见故障分析

回复 支持 反对

使用道具 举报