电容器的容量Q = U * U / Xc = U * U * ω * C C = Q / U * U * ω
假设单相系统补偿容量为200Kvar ,电压为220V,频率 f= 50HZ,
则 ω = 2πf = 2*3.14*50 = 314
C = 200*1000 / 220*220*314 = 0.01316 F
假设三相系统补偿容量为200Kvar ,线电压为380V,频率 f= 50HZ,三只电容器D连接
则 ω = 2πf = 2*3.14*50 = 314
则每只电容 C = 200*1000 / 3*380*380*314 = 0.00147 F

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-4-29 10:39:08 | 只看该作者
以感性负载有功功率1KW、功率因数从0.7提高到0.95时所需电容补偿量:

有功功率:P=1KW

视在功率(功率因数0.7时):S1=1/0.7≈1.429(KVA)

无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1.429-1×1)≈1.02(千乏)

功率因数0.95时的视在功率:S2=1/0.95≈1.053(KVA)

无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.053×1.053-1×1)≈0.329(千乏)

电容无功补偿量:Qc=Q1-Q2=1.02-0.329≈0.691(千乏)