电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12017|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

高压配电柜的试验位置/检修位置/工作位置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-9 15:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般手车有三个工作位:1.工作位:2.试验位:3.检修位.
1、检修位置,就是把断路器拉出柜外,这点清楚,不拉出来如何检修;
2、试验位置,把断路器拉到断路器可动作,但断路器与一次系统是脱离的,且是安全脱离的,就是一次触头间能保证安全距离的位置(动触头和静触头在脱开位置),二次插头还插在插座上,只要一合操作电源,就可以试验二次回路和断路器动作是否正常;
3、工作位置(热备用),开关柜所有元器件都处于工作状态,只是断路器没有合闸;(动触头和静触头在闭合位置),这种状态叫热备用,马上需要合闸的线路应放在热备用,自动合闸的也需要放在热备用,现场按钮操作启动的电机开关也需要放在热备用。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-4-9 18:47:56 | 只看该作者
学习了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-4-28 14:42:34 | 只看该作者
试验位置是不是就是手车开关显示界面处于十字的那个状态??????????