综合重合闸通常具有单重、三重、综重、停用四种工作方式,各保护厂家对重合闸停用方式的处理方法不同。例如,在四方保护中重合闸停用就自动沟通三跳,而在南瑞保护中重合闸停用时仅闭锁合闸,而不三跳,保护仍然选相跳闸,因此其设有沟通三跳连接片。 当停用重合闸时,应先投入沟通三跳连接片,然后停用合闸连接片,最后将重合闸方式切换开关切至停用。投入沟通三跳连接片有两个功能,一是对保护沟通三跳,二是对重合闸放电闭锁,显然把此连接片投入,即停用了重合闸。把合闸出口连接片退出,就把重合闸的合闸回路断开,这是为了可靠。若把次序颠倒,先把合闸出口连接片退出,则在将沟通三跳连接片投入之前,若线路发生单相故障时,保护仍可单跳(重合闸不是三重方式)重合,此时重合闸的合闸回路断开, 断路器不能合上而处于非全相状态,这是不允许的。 投入重合闸的顺序与退出重合闸的顺序相反,即先将重合闸方式切换开关由停用切至某种方式(单重、三重、综重),再投入合闸连接片,最后停用沟通三跳连接片。 如果线路配有双重保护,例如一套LFP-901和一套LFP-902,当901和902配合使用一套重合闸投入而另一套重合闸停用时,线路的沟通三跳连接片均应退出。例如若想退出902的重合闸,而保持901的重合闸正常运行,就不能投入902的沟通三跳连接片。否则,若902投入沟通三跳连接片则线路发生单相故障时,跳三相,不重合,失去了单跳单合,维持线路运行的机会,而且901的重合闸功能也失去了作用。 |