变压器接地电阻可以带电测试吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-10 20:51:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器接地电阻可以带电测试吗?
答;电力安全规程不允许带电测量变压器的接地电阻;另外在检测变压器的绝缘电阻时也不允许带电检测。
测量变压器接地电阻通常有接地摇表法、交流电流/交流电压法、电桥法、三点法;其工作原理都是利用欧姆定律R=U/I;
早期比较流行用ZC-8手摇式接地电阻测试仪;现在基本上使用便携式接地电阻测试仪;例如:胜利牌VC4105A。
如下图所示。
变压器接地电阻可以带电测试吗?
这种VC4105A接地电阻测试仪是一款专业测试电气设备接地电阻的仪器,它在传统老式的接地电阻测试仪的电路、结构、工艺移植了许多现代化的元素,使用精度、外观、操作方式与携带都很人性化。
即使是这种测量仪表,也必须注意安全,因为仪器本身输出的电压已经达到触电的标准,所以使用时避免接触仪器的输出线。
变压器接地电阻可以带电测试吗?
另外在测量运行中的配电变压器,在定期预防性试验中或异常现象发生之后,都要停下电来测量它的绝缘电阻,检查线圈的绝缘是否被破坏。使用摇表测量变压器的绝缘电阻时,首先要把瓷套管清扫干净,拆去全部引线和零相套管接地线,用1000V绝缘摇表以120r/ min的转速摇测高压线圈对地、低压线圈对地和高低压线圈之间的绝缘电阻值。
当测得的绝缘电阻值比较小时,还应测出线圈的吸收比,以判断变压器线圈绝缘是老化还是受潮。
测量接地电阻或绝缘电阻的过程中,不允许接触带电体或拆接摇表线,摇到读取绝缘值之后,不应立即停止摇动,应先取下火线后再停摇。否则变压器线圈的感应电压将会反过来冲坏摇表。摇完绝缘电阻后还应将变压器线圈放电,以防触电。

现在有绝缘电阻测量仪可以比较快地测量变压器线圈的绝缘电阻,并且可以带打印机将测量结果打印下来,常用的型号有DMB系列、DMG系列等绝缘电阻测试仪,使用时参考使用说明书操作即可。
友情提示;在接地电阻阻值过大的情况下,接触接地线等部位可能会发生触电事故。所以在接地电阻测的过程中,还要做好安全措施,从而为人员的人身安全提供保障。而在测量操作的过程中,还要按照安全规范进行操作,以免人员发生意外。同时,如果测量线路并未闭合,还应禁止旋转仪器把手,以免仪器遭到损坏。在测量的过程中,应禁止进行测试线交叉。
测量完成后,人员还应保持正确的站位,以免与断开的接地线接触。在将仪表设置为最大倍率的情况下,还要以120r/min的速度进行手把旋转,并在检流计指针偏转时进行刻度盘的旋动,以确保指针能够重新回到零位。如果仪表指针在要刻度附近摇摆,人员还应平稳的加快手把转速,并进行刻度盘转动,确保指计能够落在零刻度线上。在读数的过程中,为获得准确的接地电阻值:还要保证有不斜视,从而完成仪表数值的准确读取。读取数值后,还要按照要求完成数值记录。此外,在测量接地电阻阻值或绝缘电阻时,都还要考虑到天气因素对测量的影响。因此,还应尽量选择在干燥的天气条件下测量,尽量避开阴雨天气候可。而在天气教为干燥的条件下,土壤拥有较大的电阻率。