电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3803|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

S7-1215C与200 SMART PLC的S7通讯

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-23 16:21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  手头上正好有2台plc,一直寻思着想做一个以200SMART PLC为客户机,S7-1215C为服务器的通讯验证项目。
通讯验证器材:
1)200SMART CR60(6ES7 288-1CR60-0AA0)一台;
2)S7-1215C(6ES7 215-1AG40-0XB0)一台;
3)安装有PORTAL V13 SP1 UPT9版本的电脑一台;
4)以太网线二条;及给S7-1215C PLC提供的电源模块一台;
验证要求:
     以200 SMART PLC作为S7通讯是客户机,向S7-1215C PLC发送和接收10个字节的数据。其中,设置200 SMART的IP地址为:192.168.0.1,设置S7-1215C的IP地址为:192.168.0.2。调用200 SMART软件向导(也可以用户自己按PUT/GET指令含义自行编辑通讯程序)中的PUT/GET指令进行,S7-1215C侧不需要编辑通讯程序。
1)硬件组态:200 SMART的PUT向导;
S7-1215C与200 SMART PLC的S7通讯


按实际PLC选择机型,调用GET/PUT向导,选择PUT指令,定义服务器侧PLC的IP地址:192.168.0.2,定义由客户机侧发送VB0~VB9的数据到服务器侧的MB0~MB9地址的10个字节数据。
2)继续组态GET向导;
S7-1215C与200 SMART PLC的S7通讯


选择既定的通讯参数及通讯数据。给向导分配存储器地址区,是通讯数据交换运行的需要。这次验证的寄存器地址使用较少,一旦实际应用时,建议事先在Excel表单上划分好通讯交换的数据区,以免引起不必要的麻烦。
S7-1215C与200 SMART PLC的S7通讯
自定义了自VB1000开始的连续70个字节的数据存储区作为通讯指令的运行,确定生成向导的子程序,确定生成,完成向导。
3)编辑S7通讯的程序,创建状态图表;
S7-1215C与200 SMART PLC的S7通讯
4)S7-1215C侧的硬件组态;
打开PORTAL V13 SP1软件创建一个新项目;
S7-1215C与200 SMART PLC的S7通讯
按实际PLC选择机型及版本,这里选择版本为V4.1,确定。
5)给CPU属性窗口中配置新子网PN/IE_1及IP地址:192.168.0.2;
S7-1215C与200 SMART PLC的S7通讯
6)在CPU“保护”选项中选择“允许从远程伙伴使用PUT/GET访问;
S7-1215C与200 SMART PLC的S7通讯
7)创建“监控与强制表”方便监控通讯数据的交换;
S7-1215C与200 SMART PLC的S7通讯

8)将组态好的硬件及程序分别下载到各自的PLC中,监控通讯状态;
S7-1215C与200 SMART PLC的S7通讯
NET_EXE指令错误位为0,说明通讯指令运行正常。
S7-1215C与200 SMART PLC的S7通讯
信手在各自的监控表中写了一些数据,看发送与接收方的通讯传送情况,传输数据正常。自此,这个S7通讯验证结束。
小结:
  之前,看过200SMART PLC的技术参考手册,在以太网通讯章节之S7通讯文章处,官方有以S7-1200 PLC作为客户机200SMART作为服务器的例程,又刚好手头上有这2个PLC,顿生了做一个200SMART PLC作为客户机,S7-1215C作为服务器的念头,则乃,看似一个简单的S7通讯在实际验证中总是连接不上。本以为是S7通讯,那么,必须在S7-1200侧设置S7通讯的参数。试着用3~4中设置方式,测试结果仍然无法通讯,NET_EXE指令错误位为1。无奈之下,想起久未联系过的西门子客服热线,都说现在的西门子客服热线非常非常的忙碌,今天下午我电话过去,先打200热线,正忙需等待。赶紧换到S7-1200处,登记大致的问题情况,没有5分钟时间,口袋中的手机骤然想起,于是,早已经把通讯失败总结如数家珍与热线工程师说明,很快那位工程师就让我在CPU属性下的保护中勾选PUT/GET访问允许,在此感谢那位热线工程师,不然,我还需要在此选项问题上耗费不少时间和精力。
由于我没有在“保护”选项中勾选允许访问,其它的任何设置均被无法通讯,特将此设置方法告知论坛上有此验证想法的同行。
1)因为我验证的是S7-1215C 机型的PLC,机型自带2个以太网接口,我将一台网线连接到PLC之间构建以太网网络,另一条由S7-1215C PLC连接到电脑。这样的连接,在之前的验证过程中有几次无法分别下载到各自的PLC中,非得我单独将网线与电脑单独连接才可以,这个可能的应用是我的电脑与软件之间的兼容性问题,我200 SMART的版本为V2.4(自安装V2.1后,卸载安装V2.3到刚刚前一些天更新安装到V2.4),主要是想熟悉一些库指令中的几个通讯指令。
2)由于在200 SMART软件向导中组态S7-1200侧没有DB数据块的选项,所以,这个通讯验证中只能是200 SMART侧的V区,与S7-1200侧的M区(I/Q)区进行通讯数据交换。
3)关于200 SMART侧PUT/GET通讯向导下的一次最大数据传送数量为200个字节,(如果是自行编辑的PUT/GET指令,PUT最大为212个字节;GET最大通讯数量为222个字节),当在向导中编辑超出最大通讯字节数,软件并不会出现报警,此处需引起注意。同一个时刻最多允许对8个不同IP地址的远程PLC进行PUT/GET通讯。
4)200 SMART PLC以太网口除了同时具有8个主动连接资源,本例中就是一个主动连接资源的例子,和8个被动连接资源;一个用于软件通讯的连接资源外,新的PLC版本还派生出8个主动和8个被动的与第三方设备的Open IE的连接资源,使200 SMART PLC通讯连接资源更能够进一步发挥积极的作用。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-31 00:50

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表