电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3601|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

一次很别扭的维修

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-25 20:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天接到领导电话,让去帮着检查二号提升机,说出故障停机了。
到了之后电工工长描述说励磁控制模块温度高,指示灯有一个不亮,模块不工作。但是我发现模块通讯也不亮,让他们把别的模块的光纤倒过来,通讯指示灯亮,他们说的那个指示灯也正常了,最终确定是对应的1756-DMF30模块坏了,仓库没备件,到处找渠道采购现货,最快的四至五天,结果那个电工工长从他们另一个工作间找出来一个换上了,备件管理很混乱。
高温报警故障依然存在,他们自己查的,说是一个熔断器烧了造成的误报,报警点是一个继电器的常闭点。
昨天那台提升机又出现新问题,一个AB的10A开关电源坏了,提升机急停造成人员被困在罐笼里,又要去协助,还是没备件,我从电厂找了一个5A的电源给他,输入电压100-240伏,实际电压到了255伏,改用110伏电源,要求他们保持原线路不变,临时从110伏断路器下接线,等备件到货马上恢复,我怕英语很烂描述不清,找人翻译的,压根不听,不管了,换个电源总不至于出问题。结果送点就跳闸,这个工长一口咬定是我给的模块有问题,还要再去找,他们去找的时候我自己检查,发现把总控制电源的零线和一个5伏电压分别接入了这个开关电源,强行要求他们恢复原线路,从110伏电源板单独接临时线过来,送电正常。开机测试正常,等到下午10A开关电源送到,完成。
万没想到的是,今早那个工长群发邮件,说昨天的故障是电厂的电压低电压不稳造成的,理由是提升机操作工发现哪个电流表有波动,用了“可能是”,最后要求我们电厂的调度在负载高时要通知他们。电厂归我管,按照他的说法最终这次事故的责任主要就成了我的,我只好用现场拍的测量电压照片(253V)和开关电源铭牌照片以及发电机如何控制电压和频率这些怼回去。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-2-26 22:18:57 | 只看该作者
现在就是这样子,真正有技术的人到处都会受气的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-2-26 22:45:17 | 只看该作者
应该是很多人素质的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-2-28 16:51:07 | 只看该作者
  维修电工 有时 就是 受累不讨好!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 15:26

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表