185平方铝电缆能负荷多少功率

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-23 17:05:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  185平方的铝芯线一般能负载185个千瓦。
  工程上,一般铝芯电缆每平方允许通过的安全电流为2A、185平方的铝芯线允许通过的安全电流为370A。而三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若功率等于1千瓦,电压U=380V,功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.9。实际工程中还需考虑电机的过载能力、三相电流的不平衡、供给电源电压的下降等因素0.96,则电流I=1000÷√3÷380÷0.9÷0.9÷0.96≈2A,也就是电流在一般情况下可按每1千瓦相当于2安培的相电流考虑。则370A的相电流的电机的功率约为185千瓦。
  严格讲这与电线(缆)的长度、压降要求、是否长期运行的、是空架还是埋地、环境温度的高低、其采用什么绝缘材料、有没有绝缘层等的诸多因此相关。因为,影响电线(缆)允许电流的因素很多。理论上可按发热条件选择计算、按容许电压损失选择计算、按经济电流密度选择计算这三种计算方法去确定。
185平方铝电缆能负荷多少功率