电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 14695|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-17 09:44:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是怎么回事?
这里所说的空气开关个人认为说的应该是电表箱内电表下口的空气开关,空气开关进线有电出线有电,说明市电是没有问题的,不存在电表欠费停电等问题;但是入户线没电,这里指的应该是户内配电箱内总空气开关上口没电;下面就来给大家分析空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是由哪些原因造成的。
第一点我们首先要检查电表箱内空气开关下口的自复试过欠压保护器:
当发现电表箱内空气开关的上口和下口都有电而家里没电时,我们首先要检查一下自复试过欠压保护器,现在的住宅电表箱内空开下口都安装有过欠压保护器,看看过欠压保护器是否正常工作;
自复试过欠压保护器上有两个指示灯,一个是电源指示灯,一个是保护指示灯,正常的情况下是电源指示灯亮,保护指示灯不亮,说明供电正常;如果电源指示灯亮保护指示灯也亮,说明处在断电保护状态;如果电源指示灯不亮,说明上口没电;
我们就可以看看电表箱内的自己家的过欠压保护器处在哪种状态,根据上面的描述就可以知道问题所在了;还有一种可能就是自复试过欠压保护器损害也会导致家里没电,可以通过过欠压保护器上口下口是否有电来判断。
空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是怎么回事?
第二点我们要检查电表箱内空气开关下口一直到室内配电箱内总开关上口的电源线:
我们还需要看看电表上的标注是否错误,例如一层四户的住宅,电表箱内有四块电表,每个电表上都有标识,以首层的为例是101,102,103,104;如果把上面的标识标错了也很可能会出现上面所说的情况,这种情况是非常有可能出现的;
此时我们只有跟同层的其余几户住户商议一下,采取逐家断电送电的方法来判断一下电表箱上的标识是否正确,以此来判断是否是由于标识错误导致的空气开关进线有电,出线有电但入户没电。
空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是怎么回事?
第三点我们要检查电表箱内空气开关下口一直到室内配电箱内总开关上口的电源线:
如果没有安装过欠压保护器或者是过欠压保护器正常,那么此时我们需要检查从电表箱内空气开关下口一直到室内配电箱内总开关上口的电源线了;
检查方法我们可以使用万用表的蜂鸣档即发光二极管那一档来检查电表箱内空气开关下口一直到室内配电箱内总开关上口这一段距离的电线是否是处在通路状态;
具体得操作方法就是:把入户线的两端都从开关上取下来,使用万用表的两根表针分别接触火线的两端和零线的零端,如果万用表发出蜂鸣声或者是指示灯闪烁,说明电线是通路,否则就说明电线是断路;
发现电线存在断路以后,我们唯一的办法就是把原先的入户电源线抽出,重新更换新入户线了。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-2-17 09:45:42 | 只看该作者
空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。

先排除空气开关上下端接线是否良好。如良好再采用分段法查找故障点。

1,先切断空开,在空开上端并接入一个较大功率的完好负载(如1KW左右,因小功率负载电流较少,在接触不良处,降压较小,不会影响负载工作,因此故障点不易察觉)。因带电操作,注意安全。如果能正常工作,说明电源进线正常,否则电源进线与供电电网的主线搭接存在接触不良,应请供电部门维修。

2,在第1点确认完好时,就要检查空气开关是否完好。拆除空开下端接线,将检查用的负载接入。合上空开,如果负载如正常工作,说明空开完好,否则空开已损坏。

3,在空开完好状况下,故障点就应该出现空开下端进户线上,检查进户线是否完好及与负载连接是否正确、可靠。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 22:26

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表