零线断了设备故障,引起一场疑惑,380V电压没有导致PLC,驱动器损坏。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-11 17:07:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星期天接到说四台机器早晨全部工作不正常。
我想肯定是电源出了问题,也就带了万用表到了现场。
设备接线如下:
零线断了设备故障,引起一场疑惑,380V电压没有导致PLC,驱动器损坏。
首先,送电检查plc等电源都正常(没有量电压)可是就是机器不正常。
我测量了下电压结果是380V,我就立刻关了电源,否则会烧坏PLC等器件,经过检查是N线断了。
见上图,当我送了两台机器电源时,通过变压器另一相L2的电通过N线到达Q1的上端,但是常理经过变压器后在Q1的下端因该是220V,可是我测量的是380V电压,这么高的电压没有烧坏PLC等器件,有点疑惑。当时想不通电压从何而来。
当然我接好N线后,电压恢复正常,机器也正常了。
后来我回来想了一下是上图的原因。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-1-5 15:52:02 来自手机 | 只看该作者
上图原因,不甚明了,楼主具体讲讲

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-1-7 15:25:43 | 只看该作者
你这个把两台设备开关合上量出来就相当于L2和L3的线电压了 ,肯定是380的了!

回复 支持 反对

使用道具 举报