电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4628|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 请教电工师傅一个并联灯的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-15 15:13:45 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事情是这样的,楼道里安了20来只LED照明灯(自带变压器的那种),都是并联在一条主线上的,时不时就会有几只出现闪亮的情况,把闪亮的灯拆下来连到屋里插座上就恢复正常,想问一下电工师傅,这是什么原因,该如何避免?先谢谢各位了!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-4-17 10:32:14 来自手机 | 只看该作者
是不是不固定是那几只灯闪

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-4-19 19:50:26 来自手机 | 只看该作者
一条支路上接二十几只灯原则上有点多,加上LED灯有零火线之分,是否接图接对。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2019-4-30 08:08:22 来自手机 | 只看该作者
接线也是正确的,一条线上的连续几只灯闪,有时摘下来一个相邻的就不闪了,由于楼层比较多,总不能一直换灯,那样开销就太大了,可愁死了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-5-2 08:07:52 | 只看该作者
是否与led灯的质量问题有关,更换几个试一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-5-10 01:10:02 来自手机 | 只看该作者
这个是疑难杂症,解决了吗

回复 支持 反对

使用道具 举报