减速时间是指变频器从【最高操作频率】减速到【输出最低频率】所需时间。
加减速时间设置原则及方法
一,加减速时间原则
因加速时间越短,变频器从【输出最低频率】加速到【最高操作频率】时上升率越快,会使电机过电流失速(电机转速与变频器输出频率不合拍)而引起变频器跳闸。
加速时间在设置时,应考虑到将加速电流限制在变频器过电流允许值之下。
同样因减速时间越短,变频器从【最高操作频率】减速到【输出最低频率】时下降率越快,会使变频器的平滑电路电压过大、再生过电压失速而引起变频器跳闸。
减速时间在设置时,应考虑到再生制动时变频器产生过电压。
二,加减速时间设置方法
在不知道电机负载轻重的情况下,调试时,先不改变加减速时间参数的默认值(制造商出厂设置值:通常情况下较合理数值),通过电机启动、停止几次观察是否存在机械震动(运行时失速);过流、过压报警等现象,如无应在默认值基础上采取逐步减小数值。再通过电机启动、停止几次观察有无上述现象发生,当调整到上述现象之一发生时,再将设置数值调回到上一次。此加减速时间设置值应该是最佳的设置。
在不知道电机负载轻重的情况下,上述设置方法应该是较合理的,如果认为设置过程还是较繁琐或没有能力设置好,有一些变频器如台达某些型号(如VFD-B+)提供了【最佳化加减速选择,参数号:01-15】及【S 曲线缓加减速选择,参数号:01-16、01-17】。具体设置方法请参阅有关资料。
下图是有无S 曲线时加减速特性对比。
变频器加减速时间设置原则及方法
注意事项:
1, 对于有些变频器加减速时间的单位是可以更改的。如台达的VFD-B+【加减速时间的单位,参数号:01-23】,不要随意更改。
2, 一些对启停要求不高;电机负载惯量很大时(如风机、搅拌机),为省去在调试中反复更改设置值繁琐操作;降低日后由此因素引起变频器过流、过压造成损坏率。建议不要对加减速时间更改设置,让其自行启动、停车。
3, 如使用刹车电阻,减速时间可以不设置。