电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5172|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

零线和地线接反了耗电量会增大吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-8 21:33:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们的用电,基本是电厂那边的发电机发出来的,发电机有三相绕组,互相之间相差120°的电角度,接成星型接法时候,三个绕组之间有个公共点,叫中性点,这个中性点N,一般都接到大地PE里边,所以合起来叫PEN,如果三相绕组输出电流平衡,这条PEN线上,是不会有电流的。如果三相电流不平衡,这条线就会有电流。也就是说,在电厂发电机或者变压器这边,地线和零线是一条线,如果现实中地线和零线接反了(先不考虑安全问题),理论上还是一样会和相线形成电回路,而主要压降是落在火线和负载上,接反了耗电量是不会增大的。
1、如果是TN-C系统,也就是我们俗称的“三相四线制”,地线和零线在负载这边是一条线,所以地线和零线,并不存在接反的问题,反正都要接入大地的。
零线和地线接反了耗电量会增大吗?
2、如果是TN-S系统和TN-C-S,也就是我们俗称的“三相五线制”,地线和零线,在用户这边是分开的。TN-S可以看成TN-C-S的一种理想特殊状态,实际上是不存在的,我们民用电,基本上都是TN-C-S,零线是不允许接地的。这里的地线是保护地,不是工作地。
3、民用的TC-C-S系统,都会后漏电保护装置,如果零线和地线接反了,漏保一般是打不上去的。
零线和地线接反了耗电量会增大吗?
4、如果漏保失效了,零线和地线接反了,如果三相不平衡(一般都会存在的),地线就会带电,也就是电器外壳上会有电压,人如何触摸上了,就会触电了。
5、零线和地线接反了,也可能会因为某处接地问题而短接一起,如果零线接触不良或者断开,火线会通过负载串电压进来危及人身安全。
6、地线,很多时候都会比零线细点,接反了,如果继续工作没有跳闸,可能会产生发热,引起火灾隐患。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-12-8 21:33:50 | 只看该作者
(1)在用户没有漏电保护装设的情况下、如果是用户自己装设接地网、其接地网的导流量能满足用户用电功率需要的、接地电阻又乎合“安全规程”要求的(10欧姆以下的,即是说;电源相线对电源零线的电压值与电源相线对接地线的电压值无明显差别),在这样的情况下;再如果电源零线和接地线是同等材质、同等线径的、用户内的导线及受电器具又没有漏电的话;用户的耗电量是不会增大的。
但是用户自己装设的接地网的接地电阻不乎合“安全规程”要求(远大于10欧姆)、接地线的线径又是小于电源零线的话;此时用户如果使用大功率电器的话;因为地线的载流量不能满足用户用电需要致使地线发热增加了耗电。
(2)如果用户不是自己装设接地网、而是使用电源线中的保护零线作为“地”线、其保护零线的材质及线径都是与电源零线相同的话;工作零线与保护零线接反了耗电量也是不会增大的。
如果用户的“地”线(实际上是保护零线)的材质相同、但线径小于工作零线不能满足用户较大负载需要的话;当用户较大负载时就会造成保护零(地)线发热增加耗电。