不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大。30 千瓦,建议采用16平方铝芯线电线或者10平方铝铜芯线,或者采用70平方铝芯线电线或者35平方铝铜芯线。
1、30 千瓦,使用三相电时,电流大约为(功率因数取0.8):
I=30 000÷(1.732×380×0.8)=57A
不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用16平方铝芯线电线或者10平方铝铜芯线。
2、30 千瓦,使用二相电时,电流大约为:
I=30 000÷220=137A
不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用70平方铝芯线电线或者35平方铝铜芯线。
3、30 千瓦要用多少平方电线,三相的电流约60A,应选用16mm2及以上的铜芯导线,16mm2的导线载流量是66A(空气中敷设,环境温度40A)。
4、如果是单相的,电流约160A,导线要选70mm2及以上的铜芯导线,70mm2的导线载流量是167A(空气中敷设,环境温度40A)。
5、三相380V50HZ的30KW额定电流在56A左右,电源线应该不小于16平方的铜芯线。
6、简单计算方法:
每平方毫米铜线可以通过6~7A的电流,每平方毫米的铝线可以通过3~4A 的电流。
建议您根据不同的用途,采取不同的计算方法。
例如:负载是380V电动机,架空导线。
(1)铜线
30000W除以380V等于79A,79A除以6A等于13.2平方毫米
答:建议您使用16平方毫米的铜导线即可。
连接30千瓦的电动机,需要10平方的铜电线。
由电机功率公式P=1.732UIcosφ(用三相市电计算,功率因数取0.85)有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=30/(1.732x0.38x0.85)
=54A |
|