传感器如何与PLC进行连接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-15 17:31:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果传感器输入到plc的是开关量,只要一个接公共端或DC24V,一个接模块输入端子就好,诸如行程开关;而接近开关分清是几线制的找准电源线和信号线,提供,只要把信号线接入模块端子。如果传感器输入到PLC的是模拟量。不过现在一般普通输入都是以4-20mA为多,比如压力和流量经过变送器或转换仪表输出的4-20mA,只要直接接对应模块的信号正和信号负,屏蔽线接好地就行了,少数用到0-5v和0-10v的要注意模块信号类型拨码。如果是不熟悉的传感器,一定好看看仪表仪器的说明书,上面讲的很清楚。
传感器如何与PLC进行连接