     并列运行是指两台变压器一次母线并列运行,正常运行时两台变压器通过二次母线联合向负荷供电。或者说二次母线的联络断路器总是接通的。
    变压器并联运行的条件和允许偏差范围为:
    (1)连接组别相同。连接组别不同时,各变压器二次电压相位不同,最少有30°的相位差,此相位差将在并联的变压器间产生循环电流,这是不允许的,所以并联变压器的接线组别必须相同。
    (2)额定电压比相同和额定电压相同。如果并联运行的各变压器额定电压比不同,二次电压相量间必有电位差而引起循环电流。有时虽额定电压相同,但实际电压比有时也略有差异,为了减少误差引起的循环电流,所以要求一般并联运行的变压器变比间的差值不应超过0.5%,最多不得超过1%。
    (3)额定阻抗电压相同。阻抗电压允许偏差为±10%,因为实际上也不可能保持相同,所以即使额定阻抗电压不相同,而实际值又相近(小容量者阻抗电压正偏差,大容量者阻抗电压负偏差)的变压器也可并联运行。并联运行变压器的负载分配与阻抗电压成反比,阻抗电压小的先满载,所以宜使容量大的变压器阻抗电压偏小为好。
    变压器采用并联运行,主要有以下优点:
    (1)保证供电的可靠性。当多台变压器并列运行时,如部分变压器出现故障或需停电检修,其余的变压器可以对重要用户继续供电。
    (2)提高变压器的总效率。电力负荷是随季节和昼夜发生变化的,在电力负荷最高峰时,并列的变压器全部投入运行,以满足负荷的要求;当负荷低谷时,可将部分变压器退出运行,以减少变压器的损耗。
    (3)扩大传输容量。一台变压器的制造容量是有限的,在大电网中,要求变压器输送很大的容量时,只有采用多台变压器并列运行来满足需要。
    (4)提高资金的利用率。变压器并列运行的台数可以随负荷的增加而相应增加,以减少初次投资,合理利用资金。