自动重合闸方式的分类

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-19 12:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重合闸分为:综重、三重、单重和停用。
综重:单相故障,单相重合,重合永久性故障后跳三相。相间故障跳三相,三相重合。
三重:任何类型故障跳三相,三相重合。永久故障跳三相。
单重:单相故障,单相重合。相间故障,跳开三相后不重合。
停用:任何故障跳三相,不重合。
1、单相重合闸(单重):单相接地故障,保护动作断开单相开关,重合闸启动重新合闸该单相开关。
投单相重合闸方式:此时只有单相开关跳闸单相重合闸动作重合单相开关。其它方式如三相跳闸,即相间故障时保护动作断开三相开关,单相重合闸装置不动作。
另外,当上面单相重合闸动作合闸,合于永久性故障线路时,即线路故障仍在,此时无论是单相接地故障还是相间故障,保护动作断开三相开关。重合闸装置也不动作。此过程称沟通三跳。
简单描述:单相故障跳单相,重合单相。其它任何方式都不动作。
2、三相重合闸(三重):三相跳闸重合闸装置动作重合三相开关。
当线路上无论发生单相故障还是相间故障,保护动作都是断开三相开关。此时三相重合闸装置动作重新合三相开关。此种重合闸也称为普通重合闸。当重合于永久性故障时,保护动作断开三相开关,三相重合闸装置不再启动。
简单描述:任何故障跳三相重合三相。
3、综合重合闸(综重):单相故障跳单相,重合单相,重合于永久故障时断开三相不再重合。
相间故障跳三相,重合三相。当重合于永久故障时断开三相不再重合。有第1点与第2 点综合之意,所以称综合重合闸。注意与2点有些小区别。即这里是跳三相重合三相,跳单相重合单相。而第二点无跳单相功能。
简单描述:单相故障,单相重合,重合永久性故障后跳三相。相间故障跳三相,三相重合。
4、沟通三跳:综重中有故障相鉴别回路。鉴别单相故障跳单相开关。当相间故障不接地时没有零序分量,故障鉴别元件不动作,此时沟通三跳跳三相开关。
5、永跳:永远只跳闸,不启动重合闸。此由线路及电力系统运行方式决定。如系统运行中该
线路跳闸后若重新合闸会引起稳定破坏或有此危险时,则线路保护动作只能跳闸不允许启动重合闸,此时在装置内即设定永跳或投永跳压板。
6、关于沟三闭重,全称为沟通三跳闭锁重合闸。与沟通三跳有别。沟通三跳是无论单相故障或多相故障,经此压板均沟通三相跳闸。而沟三闭重则为沟通三跳同时还闭锁重合闸不使重合闸动作。
说明:沟通三跳条件为(或门条件):1)重合闸处于三重方式或停用方式。2)重合闸充电未滿。3)重合闸失去电源
动作过程为:满足沟通三跳条件后,重合闸装置有一输出经另一保护装置接点串联接至操作箱的三跳回路。若本盘保护发单跳命令则由重合闸补发三跳命令。
对于无专用的沟三闭重压板,也无沟三跳压板。是利用三重方式或重合闸停用位置发沟通三跳功能。当重合闸装置退出时除自动沟通三跳外,还对重合闸进行放电。而三重方式仅沟通三跳。至于保护、沟三、闭重选择是经装置里面多个KG小开关投切选择。运行人员无需操作。
对于有一沟通三跳压板,实际为沟三闭重压板。当符合沟三跳条件时,同时任一相有电流时跳三相,同时另一逻辑去闭锁重合闸。不同的是三重投入时也要沟通三跳,但并不闭锁重合闸。因沟三跳压板具有闭锁重合闸作用,所以应在重合闸停用时投用。