昨天接到一个陌生电话,说有一台变频器开不起来,让我去看看。
我也不知是怎么知道我的电话的。
刚好我上午去医院检查静脉血管曲张,下午休息在家,我也就去了。
到了现场,原来是他们买了一台新的变频器装上去面板可以运行的,程序运行动不了。
我粗一看,老的型号和新的不是一个厂家的,他们接线也就根据拍的图接的线。
我一看就知道控制线肯定接错了,我让老板把刚开始的旧的接线发给我。
我开始在手机上网查旧MA7200变频器的资料,查了大约10分钟,此时老板见这样子以为我水平不行,就有些不耐烦了,开始走到另一边打电话,我估计是打给买变频器的地方。
此时我找到旧变频器的资料
看了一下原来的接线说明
然后看新变频器的手册,此时老板来了,我告诉他你 的线是接错的,你们这样接可能会烧线路板,这个不是随便接的,为什么我开始不动手,你以为我是玩手机的吧
说完我开始动手改控制线,改新变频器的的控制模式为:DI1端子,AI1为电压输入信号,
接着让老板找个手电,查了一下电机的参数7.5KW,15.6A,1440n
参数设置好后,我告诉老板好了,开机。
机器转起来了,20分钟。此时老板态度立马变了,问我他们还有一个面板白屏没有文字能不能修。
我去看了是单片机的明显是内部程序丢了。
对不起我搞不了。
修好后老板问多少钱,我说给300吧,结果老板还要还价说200,我没有想到,之前我修过那么多次,说多少还没有老板还过价,这个老板让我碰上了。
我坚持300,他说以后还有可以让我修,我想没有下次了,嘴里面没说出来,不同意少,最后还是付了我300.
做为一个专业人员维修,我做我的按步来,用实力证实自己,不要因为老板的最初的怀疑我的能力受影响。
不懂行的人看了我是在玩手机,行家一看就知道我是在找资料。
本文转载自:西门子工业技术论坛
|
|