微信用户求助:知道功率怎么选空开
如果是单相电流,功率=电流×电压,例如空气开关的电流为2A,电压为200V,则功率P=2×200=400W。
如果是三相电流,功率=电流×电压×√3×功率因数,例如空气开关的电流为5A,电压为220V,功率因数为0.9,则功率P=5×220×√3×0.9=1417.73W。
三相电电流计算:暂且设定功率因数为0.85,负荷电流=功率÷电压÷根号3÷功率因数
空气开关按照负载电流的1.5倍选择。
空气断路器的选用原则根据用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。 具体要求是:①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。 |
|