微信用户求助:如何用万用表检测断路器跳闸
三相电跳闸有两个原因:
1、线路或用电器漏电。
2、线路或用的电器电流过大或短路。
3、三相开关自身损坏。
测量方法是:
1、判断三相开关是否损坏,方法是:是将开关的输出线卸下断开与负载连接,再观察开关是否跳闸,若会说明开关自身损坏。解决方法:开关换新即可。
2、判断是否有存在漏电:将电源切断,将数字万能表打在2M以上的电阻档,然后一表笔接地线,一表笔去测开关输出的三相线。正常三条线阻值均在1(即无穷大),若发现阻值不为无穷大,而是有一定的数值,说明该线路有存在漏电现象。应查明漏电是位置及设备后修复,电路方可恢复正常。
3、判断是否有存在短路或电流过大:将电源切断,将数字万能表打在低电阻档,然后两表笔去测开关输出的三相线,即A相与B相、A相与C相、B相与C相、A相与零线、B相与零线、C相与零线,正常阻值不应为零或接近于零,若发现阻值阻值为零或接近于零,说明该线路或电器确实存在短路电流过大现象。应查明短路的设备或线路后修复,电路方可恢复正常。