根据民用建筑电气设计规范JGJ16-2008,刚性塑料导管也就是PVC线管的布线要求如下:
  • PVC线管适用于室内和有腐蚀性劣质的场所,不适用于高温个容易受机械损伤的场所,也就是适用于家装
  • 暗埋在墙里或者是混凝土里的刚性塑料导管应选用中型导管;
  • 三根及以上绝缘电线穿于同一根导管时,其总的截面积不应超过导管内截面积的40%;
  • 不同回路得线路不应穿于同一根刚性塑料导管内;
  • 电线在塑料导管内不得有接头,分支接头应在分线盒内进行;
  • 刚性塑料导管暗敷或者是埋地敷设时,引出地面的高度不应低于300mm,有防止损伤的措施;
  • 刚性塑料导管当管路较长或者是转弯较多时,宜适当增加拉线盒或加大管径;对无弯的管路不超过30米;两个拉线点之间有一个弯时,不超过20米;两个拉线点之间有两个弯时,不超过15米;两个拉线点之间有三个弯时,不超过8米;
  • 刚性塑料导管在穿过建筑物变形缝时,应装设补偿装置;
  • 塑料线导管布线,在线路连接、转角、分支及终端处应采用相应的附件。