|
断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定。停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,再合上断路器。有人以为,既然断路器已经断开,先操作那一侧的隔离开关无关紧要,都不会造成带负荷拉合隔离开关的情况。问题在于,当断路器在合闸位置未被查出而造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故时,其引起的后果是大不相同的。例如,在线路停电时,若断路器在合闸位置未被查出,先拉负荷侧的隔离开关造成短路,则故障发生在线路上,该线路的继电保护动作跳开线路断路器,隔离了故障点,只使该线路停电,不致影响其它回路的供电。若先拉电源侧隔离开关,虽同样是带负荷拉隔离开关造成短路,但故障相当于母线短路,继电保护将使母线上所有的电源切断,造成接在母线上的全部负荷都要停电,大大扩大了故障的范围,甚至引起全所停电、电网瓦解等严重后果。同理,在线路送电时,若断路器在合闸位置未查出,先合电源侧的隔离开关时,是不会有什么问题的,再合负荷侧的隔离开关就会造成带负荷合隔离开关,如产生弧光短路,线路继电保护动作跳闸,不影响其它设备的运行,如操作顺序相反,在合电源侧隔离开关时造成带负荷合隔离开关短路,就会扩大事故。
断路器和隔离开关操作的顺序
有人在填写操作票时,为了省事,把隔离开关的操作只写成“拉开断路器两侧的隔离开关”一个步骤是不妥的,应该分为两步写。例如线路停电时,在断路器确已断开后,第—、拉开负荷侧的隔离开关 QS2,并检查其在断开位置;第二,拉开电源侧的隔离开关 QS1(图 2-2),并检查其在断开位置。另外,在操作步骤的安排上,应保证在操作隔离开关时,该回路的保护仍有操作电源,以便在产生上述误操作时能动作跳开断路器。有些资料上列出的典型操作票,在线路停电时,把拿下断路器的操作保险放在隔离开关拉开之前;在线路送电时,把给上断路器的操作保险放在隔离开关合闸之后,这样做会造成产生带负荷拉合刀闸造成短路时,继电保护不能动作跳闸的后果,是不合适的。
|
|