微信用户求助:单台变频器要一拖多个电机,变频器的功率该如何选择?
单台变频器一拖多个电机,如果是并联形式同时运行,需要变频器功率>=多台电机的功率总和,而且往往需要在计算值基础上再放大一号规格来使用。
比如电机的额定功率是0.75KW,三个电机的额定功率总和=0.75*3=2.25KW,这时候需要选择3.7KW甚至更大功率的变频器来控制三台电机,而不要选择2.2KW的变频器来带动电机运行。
单台变频器要一拖多个电机,变频器的功率该如何选择?
一般单个大变频器带动做个小电机,往往是用在一些简单而精度要求不高的同步系统上,要求电机一定要参数基本接近一致才可以使用,而且负载也要求分配比较均衡,以往我在工厂的时候,在化纤行业的计量泵上就是这样控制的,一个大变频器带动了8台电机工作,给8个喷丝板供应液体使用,这样每个喷丝板输入的化纤材料是基本一致的,工作时候能保持相对的同步状态。
还有一些传动带之类的机构,需要多个辊安装一定速度来传输某种物料,每个辊对应有一个小电机来带动,如果都使用单独一个变频器来控制,成本比较高,同时多台变频器这样同步起来,效果也未必就非常理想了,这时候简单使用一个变频器来带动多台电机,同样能满足要求。
有另外一种情况,是通过一个变频器轮流控制单个电机,让电机加速到工频状态,让这台电机切换到工频供电运行,变频器再去启动和控制第二台电机,这种切换往往会在恒压供水这类系统中使用,这时候选型变频器的时候,就不需要变频器的功率比电机功率的总和高,只要比单台变频器的功率大就好,因为运行过程中,始终都是变频器带动一台变频器运转而已,并没有真正实现同时带动多台变频器。
变频器带动多台电机运行,过载和过流保护也理应要综合考虑了负载的电流综合来设置,考虑到变频器容量比单个小电机功率大很多,变频器无法对单个电机进行保护,因此每个电机都应该设置单独的继电器进行过流过载保护。
一台变频器控制多台电机,只适合风机水泵类负载和一些扭力要求不高的通用性负载,矢量控制的变频器是无法这样使用的,如果要使用也要转换成V/F控制模式哦。