微信用户求助:电流互感器为什么不能开路运行?
电流互感器有很多种,用得比较多的是电磁式电流互感器,这种互感器又可以分为测量式电流互感器和保护式电流互感器,当然这种电流互感器是不能开路运行的。
电磁式电流互感器结构与一般电力变压器有些相似,它也是由铁芯、线圈组成,它们的区别电流互感器的一次线圈为大电流、高电压,二次线圈与低电压的测量仪表或继电器的电流线圈相连,互感器接近于短路状态。
电流互感器为什么不能开路运行?
电流互感器在运行时二次回路切忌不能开路,因为电流互感器在正常运行时,它的一次磁势与二次磁势是相互平衡的,励磁的磁势很小,铁芯中的磁密度和二次线圈中的感应电动势都不高,若二次线圈开路,一次磁势全部用于励磁,铁芯将深度饱和,磁密度增加到平顶状态,开路的二次线圈将产生波形为尖顶波而幅值很高的感应电动势,也就是说二次线圈将产生很高的过电压,这种高电压对电气设备和人身安全造成很大的危险。同时由于二次回路开路后,将使铁心严重饱和,造成过热,而将电流互感器烧毁。所以运行中,绝不允许电流互感器二次回路开路。