|
对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压=√3相电压。
对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相、B相、C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流。
当电机星接时:线电流=相电流;线电压=√3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏 。
当电机角接时:线电流=√3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和。
功率计算公式p=√3UI×功率因数
用一个钳式电流表卡在A、B、C任意一个线上测到都是线电流。
电三相的计算公式P=1.732×U×I×cosφ
(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率W)
单相的计算公式P=U×I×cosφ
空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。
公式是通用的:
P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)
单相的不乘1.732(√3)
空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。
经验公式380V电压,每千瓦2A;660V电压,每千瓦1.2A;
3000V电压,4千瓦1A; 6000V电压,8千瓦1A;
3KW以上:电流=2*功率;3KW及以下:电流=2.5*功率;
功率因数:有功电量÷无功电量,求反正切值后再求正弦值)
功率因数cosΦ=cosarctg(无功电量/有功电量)
视在功率S
有功功率P
无功功率Q
功率因数cosΦ
视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方)再开平方
功率因数cosΦ=有功功率P/视在功率S
有功(无)功功率、功率因数的计算公式(单相变压器)有功功率=I*U*cosφ
即额定电压×额定电流×功率因数,单位为瓦或千瓦。
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏。
I*U 为容量,单位为伏安或千伏安。
无功功率降低或升高时,有功功率不变。但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高。
|
|