电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5833|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

漏电保护器的种类

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-5 20:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器是可以防止出现人身触电伤亡事故以及因漏电而引起电气火灾和电气设备损坏事故的保护电器。
    低压漏电保护器的种类很多,而且分类方法也不相同。常用的主要有以下几种分类方法:
    1.按照检测信号和工作原理分类
    主要有电流动作型、交流脉冲型和电压动作型。其中电压动作型已经趋于淘汰,交流脉冲型主要用于农村低压电网的总保护,应用最多的是电流动作型漏电保护器。
    2.按照所采用的元件分类
    可分为电磁式漏电保护器和电子式漏电保护器两种。
    3.按照其结构形式分类
    主要有漏电断路器、漏电继电器(组合式漏电保护器)、漏电保护插座等。
    漏电保护器是指漏电信号检测装置、脱扣装置、跳闸机构等装配在一个绝缘外壳内的一种漏电保护电器,动作后可直接切断主回路电源
    漏电继电器本身并无跳闸机构,不能直接切断主回路电源,而是通过交流接触器或带有分励脱扣的低压断路器来切断电源的。
    4.按照漏电动作电流分类
    (1)高灵敏度型。动作电流在30mA及以下,主要用于防止各类人身触电事故,有6mA、10mA、15mA、30mA四个等级。
    (2)中灵敏度型。动作电流在30mA以上、1000mA及以下,主要用于防止发生人身触电事故和漏电引起的火灾,有50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA及1000mA七个等级。
    (3)低灵敏度型。动作电流在1000mA以上,主要用于防止因漏电引起的火灾和监视单相接地故障。
    5.按其动作时间分类
    (1)瞬时型。即动作时间为快速型的漏电保护器.一般动作时间不超过0.2s。
    (2)延时型。在漏电保护器的控制回路中增加了延时电路,使其动作时间达到一定的延时,一般规定一个延时级差为0. 2s。
    (3)反时限型。漏电保护器的动作时间随动作电流的增大而在一定范围内缩短。一般电子式漏电保护器都具有一定的反时限特性。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-5 21:31:49 | 只看该作者
根据实际情况来具体的线路选择   

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 03:32

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表