1,前期准备工作

工程组态是在工程师站进行操作的,在进行工程组态之前,首先要具备必要的工具和资料,具体是指:

工具:是指工程组态使用的硬件环境和软件环境,通常是指工程师站的硬件和软件的配置情况。

资料:是指工程组态的基础资料。简单来讲,即工程数据库(测点清单)、现场工艺控制方案、工艺流程图等相关的工程系统规模资料。,

2,建立目标工程

第1步、启动工程总控所有程序”-〉“HOLLiAS_MACS”-〉 “工程总控”命令

第2步、新建工程启动工程总控后,自动加载“打开工程”对话框

如果已经创建了工程,则可以选择要编辑的工程名称。否则,单击总控界面上“新建工程,或启动“新建工程向导”。

第3步、添加操作站

第4步、添加控制站

站号:单击站号旁的加减按钮,或者直接输入,修改控制站站号,控制站的站号范围标识在上方。

控制器型号:单击向下箭头,选择需要添加的控制器型号。

SM220/SM221,支持SM系列硬件和FM系列硬件;

FM820/FM821,只支持FM系列硬件;

K-CU01/K-CU02,只支持K系列硬件。

单击“创建工程”按钮,则按照上述设置的组态信息创建新的工程。

第5步、操作站用户组态

确认工程管理信息后,显示“操作站用户组态”窗口, 以AAAA为用户名为例,设置为工程师权限,密码为AAAA,单击“添加”按钮,将该用户加入到“已添加用户”列表中。

第6步、历史站组态

“历史站组态”窗口显示分别为“历史站A”和“历史站B”分配在相应的操作站,缺省对应为80号操作站(Node_80)、81号操作站(Node_81),单击向下拉箭头选择其他操作站。

第7步、创建完成工程创建成功后,在组态软件安装目录的“…HOLLiAS_MACS\ENG\USER\”文件夹下创建与工程名称同名的文件夹。本工程组态产生、编译生成的数据都存储在该文件夹下。

工程创建完成后,选择“工具”菜单下的“编译”命令,对工程进行初步编译,编译完成后,“工程总控在窗口中显示当前工程的相关信息:“当前工程名”、“项目名称”、“域号”和“总点数”信息。