用什么行程开关和接触器能够实现自动断电?自动往返电路工作原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-2 22:06:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
行程开关本身可以实现触点断开,但是,如果是动力电,通过触点电流比较大的话,还要加有匹配功率的继电器,这是典型的弱电控制强电的结构,这里面行程开关只是信号的开关。行程开关很多种,实际工程中要求并非只是一个开关那么简单……
任何一种工业用行程开都可以实现自动断电交流接触器,只需要串接在控制接触器的线圈电饹中。
如今机械式行程开关一部分被电子感应开关代替了,但是工作原理是一样的。plc代替了复杂的人工停锁停电路,但作为一个从事电气维修工作的中高级电气维修技师,也必须掌握多方面的知识。
下面给大家分享一下利用行程开关的自动往返循环控制电路。
用什么行程开关和接触器能够实现自动断电?自动往返电路工作原理
工作原理分析

首先合上主回路QF1、控制回路QF2,为电路工作提供准备条件。
正转起动:按下正转起动按钮SB2(7一9),正转交流接触器KM1线圈得电吸合且KM1辅助常开触点(7一9)闭合自锁,KM1三相主触点闭合,电动机得电正转运行,拖动工作台向左移动。
正转停止:按下停止按钮SB1(1一3),正转交流接触器KM1线圈断电释放,kM1三相主触点断开,电动机失电停上运转,拖动工作台向左移停止。
反转起动:按下反转起动按钮$B3(7一13),反转交流接触器KM2线圈得电吸合且KM2辅助常开触点(7一13)闭合自锁,KMz三相主触点闭合,电动机得电反转运行,拖动工作台向右移动。
反转停止:按下停止SB1(1一3),反转交流接触器kM2线圈断电释放,kM2三相主触点断开,电动机失电停止运转,拖动工作台向右移动停止。
自动往返控制:按下正转起动按钮SB2(7一9),正转交流接触器kM1线圈得电吸合且KM1辅助常开触点(7一9)闭合自锁,KM1三相主触点闭合,电动机得电正转运行,拖动工作台向左移动;当工作台向左移动到位时,碰块触及左端行程开关SQ1,SQ1的一组常闭触点(9一11)断开,切断正转交流接触影KM1线圈回路电源,KM1三相主触上断开,电动机失电正转停止运转,工作台向左移动停止;与此同时SQ1的另外一组常开触点(7一13)闭合,接通了反转交流接触器KM2线圈回路电源,KM2线圈得电吸合且KM2辅助常开触点(7一13)闭合自锁,KM2三相主触点闲合,电动机得电反转运行,拖动工作台向右移动(当碰块离开行程开关SQ1后,SQ1恢复原始状态)。当工作台向右移动到位时,碰块触及右端行程开关SQ2,SQ2的一组常闭触点(13一15)断开,切解反转交流接触器KM2线圈回路电源,KM2线圈断电释放,KM2三相主触头断开,电动机失电反转停止运行,工作台向右移动停止;与此同时SQ2的另外一组常开触点(7一9)闭合,接通了正转交流接触器KM1线圆回路电源,KM1线圈得电吸合回KM1辅助常开触点(7一9)闭合自锁,KM1三相主触点闭合,电动机又得电正转运行了,拖动工作台向左移动(当碰块离开行程开关SQ2后,SQ2恢复原始状态)……如此这般循环下去。
下图为自动往返控制布线图
用什么行程开关和接触器能够实现自动断电?自动往返电路工作原理
下面为自动循环控制实际接线图
用什么行程开关和接触器能够实现自动断电?自动往返电路工作原理
上图各种电气元件根据所控电动机功率大小而选择,控制回路的启停按钮,行程开关不变。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-3 06:16:16 | 只看该作者
接触器和继电器带有欠压同失压保护功能

回复 支持 反对