电磁阀的用途广泛,由于使用的行业不同,其图型略有差别。
(1) 流程行业
在流程行业带控制点的流程图(PID图)上,电磁阀的图形符号如图1所示。
图1 PID图上的电磁阀符号
(2) 机械行业
在机械行业或 机电一体化的气、液传动系统,用的图形符号如图2所示。图2 是一个二位三通电磁阀,上下排列和左右排列的图形符号示意图。
图2 电磁阀图形符号示意图
特别要说明的是:上下两个方框不是两个腔体,而是分别表示通电和未通电时的状态,上面方框(左边方框)是表示通电后流体流动的方向和端口,下面方框(右边方框)是表示不通电的时候流体流动的方向和端口。这种双状态的画法是把管路连接画在不通电的情况下,即画在下面的方框(右边方框)。
图中的1、2、3标号采用的是国内、国际通用的数字标示法,还有字母标示法。具体标示分别是:进气口为1或P,排气口为5或R,排气口为3或S,工作口为2或A,工作口为4或B。其他还有12,14,82,84口是属于先导那一块的。
图符的方框表示电磁阀的工作位置,有几个方框就表示有几“位”。方框内的箭头表示流体处于接通状态,但箭头方向不一定表示流体的实际方向。方框内的T形符号表示该通路不通。方框外部连接的接口数有几个,就表示几“通”。平时说的二位二通,二位三通,二位四通,二位五通就是根据以上来的。
换向阀都有两个或两个以上的工作位置,其中一个为常态位,即阀塞未受到操纵力时所处的位置。图形符号中的中位是三位阀的常态位。
我们结合楼主提供的电磁阀照片(图3)试进行说明。从照片看这是一个二位五通双控电磁阀。
图3 电磁阀局部照片
我们把它画成图4,来看看该阀门流体与端口的状态,左边是不通电时的状态,右边是通电时的状态。12与14下边的图形表示:电磁铁与内部先导控制和手动操纵控制。
图4 二位五通先导式电磁阀示意图
|