这个是一个视在功率和有功功率的转换。630千伏安,是变压器的视在功率,电动机的功率是有功功率。 现在的问题是我们不知道他的功率因数是多少,所以我们只能计算出它的输出电流,然后再根据输出电流算出可以供多大的电动机。一般来说,变压器的功率因素都不会低于0.85,如果按照这个来算的话,他的有功功率就等于0.85×630=535.5千瓦。 但是我们不知道它的功率因数,就只能先计算输出电流了。变压器的低压侧,它的输出电压是400伏。用视在功率除以电压再除以1.732就知道它的输出电流了。 630000÷400÷1.732≈909A 909÷2=454.5千瓦 两个不同的计算方法相差这么大,差不多有100个千瓦,而且这个仅仅是变压器的有功功率,还不是他能带动的电动机的功率。从变压器到电动机,还会出现一些损耗,比如线的损耗,如果要精准计算的话,这些也要考虑进去。 想要知道一台设备的准确功率,电流,电压,以及转换效率,这些基本上在设备的铭牌上都可以看得到。 前辈们给我们总结了一些经验口诀,在这里分享给你。 10千伏变压器高低压侧的电流口诀 1.容量除以电压值,其商乘六除以十比如这个问题,它的容量是630千伏安,高压侧的电压是10千伏,低压侧的电压是400,我们就可以计算出它的电流。 高压侧的电流等于630÷10×6÷10=37.8A 低压侧的电流等于630000÷400×6÷10=945A 2.高压乘以点零六,低压乘以一倍半630×0.06等于37.8,这个是高压侧的电流。 低压侧的电流,630×1.5等于945A 知道了输出电流,如果没有压降,我们就可以根据三相电动机功率的计算方式求出电动机的功率。 假设这台电动机的功率因数是0.8,然后效率0.9。 945×380×0.8×0.9×1.732≈448千瓦,这个已经是这台电动机的输出功率了。
现实中,理论和实践还是存有差异的。我们不能简单的做一个计算就套用,还要看这台变压器的各种参数,比如说过载能力,允许过载的时间。 |