避雷网安装做法:
(1)避雷线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直。
(2)将调直的避雷线运到安装地点。
(3)将避雷线用大绳提升到顶部,调直、敷设、卡固、焊接连成一体,同引下线焊接。焊接的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及银粉。
(4)建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金屑天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。
(5)在建筑物的变形颖外应做防雷跨越处理。
(6)避雷网分明网和暗网两种,暗网格越密,其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物的重要程度而定。重要建筑物可使10m*10m 的网格;一般建筑物采用20*20m 的网格即可。如果设计有特殊要求应按设计要求去做。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-12-20 20:34:06 | 只看该作者
谢谢,学习了
谢谢,学习了
谢谢,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-12-20 20:43:11 | 只看该作者
这个要有专业的施工资质才行