  变频器影响电能质量,究其原因分析如下:
  由于目前通用的变频器几乎都采用PWM控制技术,其输入、输出电流,输出电压波形都是(矩形方波)等效正弦波,而不是标准的正弦波,见下图3。
  (1)按傅氏级数分解,除基波外其中还含有很多高次谐波成分,它们会以电磁辐射、线路传导等方式把干扰源传送到电网上,对周围的电子设备、元件的工作造成严重干扰;
  (2)在电源侧产生高次谐波电流,并造成电压波形畸变,对电源系统产生严重影响;
  (3)高次谐波电流还使并联在母线上的无功补偿电容电流增加,并会进一步放大谐波电流(电容对高次谐波短路),造成其严重发热,甚至烧坏补偿电容;
  (4)在轻载时,电网侧电流产生尖峰脉冲,电流畸变较大,造成对电网的谐波污染加大,网侧的功率因数降低;
  (5)变频器作为干扰源,对同一母线上的其它变频器造成相互严重影响,谐波将通过辐射或电源线传导方式侵入变频器的内部,引起控制系统误动作,造成变频器工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。
  通过上述分析,要治理变频器谐波对电网及设备的危害就变得相对简单(非彻底根治)。
  (1)在较大变频器(11KW)的输入侧配置电抗器。其作用是:抑制5次、7次及11、13次谐波、削弱浪涌电流、提高功率因数;(动补效果会更好,因技术和价格的原因,目前在国内推广缓慢。)
  (2)在较大变频器(15KW)的输出侧配置输出电抗器。其作用是:抑制变频器电磁幅射干扰、抑制电动机电压谐振。同时可允许延长至电机配线长度;
  (3)在无功功率补偿装置前安装限流电抗器。抑制5次、7次谐波电流;
  (4)控制线路采用屏蔽电缆,控制线路与主回路动力线路隔离敷设,并注重接地

  采取上述措施后,谐波将得到有效治理,电能质量得以改善。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-11-25 17:20:18 | 只看该作者
这个必须安装谐波抑制器     