热电偶补偿导线的选择和使用注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-17 08:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
补偿导线的选择对热电偶测温的准确度影响很大,仪表技术人员必须熟悉各种补偿导线的性能和指标。本文对补偿导线使用注意事项做相关介绍。
1、对S型热电偶、R型热电偶来说,其补偿导线有SC和RC,均属于补偿型补偿导线,在各类补偿导线中准确度较低。在0-60℃范围内误差很小,但在100-150℃范围内有较大的负误差。如果测量准确度较高,必须将补偿接点的温度保持在100℃以下。
2、K型热电偶的补偿导线有KC和KX型。KX是延伸型补偿导线,在很宽的温度范围内特性曲线是线性的,误差很小,但成本高、电阻也大。所以,在使用温度不太高、测温准确度要求又不太严格的情况下,最好采用廉价的补偿型补偿导线KC。
使用补偿导线时应注意以下问题
1、各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配对。型号不一致不能使用。
2、补偿导线有正、负极之分。使用时,补偿导线正、负极性不得接错,否则不仅起不到补偿作用,而且还会造成更大的测量误差。经理论证明,由于补偿导线极性接反所造成的误差约为不用补偿导线的两倍。
3、热电偶和补偿导线连接点的温度不得超过规定的使用温度。因为超过规定的使用温度范围,补偿导线与热电偶的热电特性相差较大,从而造成测量误差。
4、由于补偿导线与热电偶的热电特性并不完全相同,所以要求连接处的两个接点温度相同,否则将引入测量误差。
5、要根据所配显示仪表的不同要求来选用补偿导线的线径。例如与动圈仪表连接的补偿导线,可选用线径较粗的,使其阻值小些,这样才会不至于超过仪表规定的外接电阻值。
6、为了便于安装,可选用多股补偿导线,也可以根据需要选用防水、防腐、防火的补偿导线。



回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-11-17 14:50:37 | 只看该作者
采用红外检测无需这么麻烦

回复 支持 反对