微信用户求助:变电所全部停电倒闸操作票
变电所停电的操作必须先填写倒闸操作票.,先拉开断路器,母线侧隔离开关,负荷侧隔离开关的顺序依次进行,送电按相反的顺序进行,严禁带负荷拉刀闸,在紧急情况下可以使用口头令执行。
送电,先要拆除装设的接地线,检查无送电,在由高向低送,可以统一先合刀闸,(合完室内刀闸要有检查项目)在统一合开关,(合完开关也要有检查项目)。特别提示,主变压器的,重瓦斯保护在24小时之后才可以投入到跳闸位置。具体的步骤就是这样,因为不知道你是什么类型的变电所(常规的,还是微机的)所以在一些保险,保护上的叫法是有区别的,你根据实际来填写把。
|
|