电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 23840|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

漏电开关没接负载会跳闸是什么原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-5 08:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:漏电开关没接负载会跳闸是什么原因
  1、漏电保护器正常跳闸:如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。      
   2、漏电保护器不正常跳闸:是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千万不能自己修理,因为修理后必须进行技术性能测试后方可投入使用,没有用测试设备进行测试后就使用是不安全的。第二类是偶尔跳闸,尤其是半夜跳闸或家里无人时跳闸,这种跳闸表明漏电开关的抗干扰性能差。有不正常跳闸的漏电开关应拆除,换一只好的漏电开关。   
3.如果正常跳闸的漏电电流在25MA上下波动时,其现象就和偶尔跳闸类似,其产生漏电保护器跳闸原因往往是导线的绝缘老化所致,即环境潮湿时跳闸,环境干燥时又不跳闸。区分这类正常跳闸和偶尔跳闸的可靠办法是测量线路和电气设备的绝缘电阻。标准规定,每根导线的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,电气设备的绝缘电阻则通常都大于0.5MΩ。如果漏电开关接的负载,总测绝缘电阻小于8.8KΩ(220V/25MA=8.8KΩ),那么就会发生正常跳闸。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-10-5 08:44:35 | 只看该作者
漏电开关不加任何负荷也跳闸的原因主要有以下几点:
1 漏保坏了
2 地线和零线接混了
3 线路有问题。用绝缘电阻表摇漏保下火线路。(只摇线路。把负载全部去掉)
4 漏保自己跳的话会有个小按钮。你要送开关的时候要把那个小按钮按进去。才能送上。
5 把漏保下火拆除。空送开关。要是还跳的话就连上火也拆除。只送空开。 这样问题就很明显了。
      以下就漏电保护开关故障跳闸现象进行了深入分析,意在呼吁漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有 6 种:
  第 1 种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;
  第 2 种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象;
  第 3 种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象;
  第 4、5、6 种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。
详细分析如下:
  第 1 种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的 N 线与 PE 线短接)。如图 1 所示。故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的 N 线 与 PE 线短接) 。
  解决方法:更换或维修用电设备。
  第 2 种:线路潮湿绝缘强度降低。 故障现象:不用电时,也出现 AL1 中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可 能因线路短路所致。
  解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。
  第 3 种:有人触电,出现 AL1 中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。如图 1 所示。 故障现象:AL1 中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:有人触电。
  解决方法:加强全民用电安全教育,避免触电事故发生。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-10-5 15:19:54 | 只看该作者
不错的资料分享                                   

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 10:20

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表