电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4913|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

住宅防雷接地设计要点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-17 14:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高层建筑遭受雷击的概率高于其他建筑物,雷电会引起高层建筑的损坏、对电力、电信设备造成损坏、甚至人员伤亡。电工学习网小编从防雷等级,防雷措施,等电位接地等方面介绍了防雷设计要点,以住宅楼为例具体进行了防雷设计.
一、利用混凝土内钢筋作法
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
二、防雷接地分为两个概念
(一)、防雷,防止因雷击而造成损害;
(二)、静电接地,防止静电产生危害。  
(三)、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。   
(四)、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。
(五)、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。  
(六)、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧
三、接地体埋设方法如下:
1、接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
2、垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5??倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。
3、除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
4、接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。
5、外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。
6、接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。
四、高层住宅的门窗接地
1、高层住宅的门窗要求接地,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理. 高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全.接地是要求外露的金属作安全的接地.而现行的防雷要求暂无需接地的门窗把窗外框分隔内外要绝缘,而且这样的还会涉及到所安装的金属框架的安全稳定性. 侧击雷的机率是非常小的.比中六合彩的机率还小.另外,直击雷电流是非常非常大的,普通的绝缘分隔也并不一定能达到你所认为的安全效果.
2、金属门窗都要防雷的。其实简单,就是跟建筑接地连上就可以了。 正规建筑,墙体内的钢筋是连成一体的,那就在安装时,找裸露出墙体的钢筋焊上。不正规的,看有避雷带和下引线没,有的话,连上。如果都没有,得,叫甲方做防雷改造吧。
五、防雷接地施工:
防雷接地施工做法必须满足设计要求,测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求;目前住宅建筑均采用保护接地、防雷接地及工作接地联合接地,接地电阻不大于1欧母。当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m.圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理。防雷接地引下线:建筑等电位连接钢筋严禁与防雷接地引下线公用接引连接金属导体,应统一在接地体处做合并接地。
六、窗防雷接地做法
1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;
2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;
3、垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;
七、房屋防雷接地施工要点
1、在民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。
2、目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。
3、工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。
4、每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。
5、近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。
八、农村民房防雷接地
1、地梁四角焊出地线用钢筋。
2、地梁四角焊钢筋道上梁
3、用钢扁带焊上梁口形,并前后坡联上彩钢瓦压钢扁带上。
4、热水气架接钢扁带上。
5、四角用16钢筋2米钉地焊上。
6、另做一地作叉座地。
7、在做一地作零线地。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-5 00:17

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表