微信用户求助:油浸式变压器怎么停电
停电、断开隔离开关、变压器高低压侧放电、清扫、紧固螺栓、检查油位、油色、检查硅胶是否变色、处理一下渗油的部位、最好再请施工队伍给变压器打打压、测测阻值。
油变分户外安装与户内安装,户外安装的都没有高压出线柜只有户外隔离开关,户外杆塔上的油变检查方式及注意事项与步聚:
1、将低压柜各出线回路分闸;
2、将低压电容柜分闸;
3、将低压总柜分闸;
4、穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套、安全冒、用操作杆将油变隔离开关分离;
5、穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套、安全冒对停电后的变压器进行高压验电;
(注意高空安全);
6、用接地电阻测试仪测变压器的接地电阻(原则不能大与4欧姆);
7、对停电后的油变分别将高压端对地与及低压端对地挂接地线放电10分钟;
8、待放电后再检查维修油变;(注意高空安全与隔离开关上端10KV电压)
9、对检查维修后的油变进行预防试验(绝缘电阻、直流电阻、回路电阻、油位、油耐压、变比、吸收比。。。)
10、实验合格恢复现场后送电;
户内油变:
1、将低压柜各出线回路分闸;
2、将低压电容柜分闸;
3、将低压总柜分闸;
4、穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套、安全冒、将变压器出线柜开关分闸,确人开关在分闸位置 后合上接地刀闸并确认接地刀闸合闸位置位置,挂上检修安全警示牌;
5、穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套、安全冒对停电后的变压器进行高压验电;
6、用接地电阻测试仪测变压器的接地电阻(原则不能大与4欧姆);
7、对停电后的油变分别将高压端对地与及低压端对地挂接地线放电10分钟;
8、待放电后再检查维修油变;
9、对检查维修后的油变进行预防试验(绝缘电阻、直流电阻、回路电阻、油位、油耐压、变比、吸收比。。。)
10、实验合格恢复现场后送电;
11、送电步聚a、穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套、安全冒;b、取下检修安全警示牌;c、断开接地刀闸并确认断开位置,合上高压出线柜开关(低压你懂的)
|
|