电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8285|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

10kv高压开关柜温湿度要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-7 12:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:10kv高压开关柜温湿度要求
  10KV高压柜要求相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。
  高压开关柜成套设备关柜成套设备关柜成套设备使用环境条件使用环境条件使用环境条件
  1.温度: -10℃——+45℃。 4.2 海拔:1000m以下。
  2.湿度:相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 4.4 水蒸气压力:日平均值不大于2.2KPa,月平均值不大于1.8KPa。
  3.凝露及污秽:凝露不频繁(每月平均不超过两次)有轻度污秽;或一般不出现凝露(每年平均不超过两次)有较严重污秽。
  4.没有火灾、爆炸危险及严重污秽足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体等恶劣场所。 4.7 没有剧烈震动、颠簸及垂直倾斜度不超过8°的场所。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-9-7 12:51:48 | 只看该作者
加强巡视才是关键         

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 13:22

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表